Цитата(jota @ 20.4.2010, 10:20)

Это не наружный воздух.
При нагреве виниловой изоляции проводов, масла маслонаполненных кабелей при неплотностях оконечных муфт, смазки механизмов и ножей размыкателей появляется резкий запах.
При возгорании изоляции или взрыве маслянного расцепителя пожарная сигнализация может сразу не сработать по дыму. И весь ядовитый смрад пойдёт в общую систему.
Пожарники должны такое не принять.
Если только рециркуляция не происходит с смежными помещениями того же назначения, т.е. эл.технические.
Хотелось бы немного поправить, помещения "электриков" относятся к категории В1-В4. соответственно на входе в эти помещения необходимо ставить огнезадерживающие клапана (ОК).
Виниловую изоляцию нужно довольно прилично нагреть - явно при 40 С выделяться ничего не будет, а вот горит она ого-го как.
+ не допускается наличие воды ( даже радиаторы с жидким теплоносителем запрещено применять) в данных помещениях.
как я понимаю, вопрос был задан с целью возможно ли ассимилировать тепло от оборудования с помощью кондиционера?
Да это сделать возможно - соблюдая два вышеуказанных правила.
Формально вы должны вытащить теплообменник за пределы обслуживаемого помещения при этом необходимо поставит ОК при пересечение стены воздуховодом.